Συζήτηση για την εφαρμογή λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς σε κτίρια

Πηγή: China Security World Network

Ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς είναι ένα σημαντικό μέρος των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ πυροπροστασίας κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των φώτων πυροπροστασίας και των φώτων σήμανσης έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς, επίσης γνωστά ως φωτιστικά έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς και ενδείξεις εκκένωσης.Η κύρια λειτουργία του είναι να διασφαλίζει την ασφαλή εκκένωση του προσωπικού, την επιμονή της εργασίας σε ειδικές θέσεις και τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης όταν το κανονικό σύστημα φωτισμού δεν μπορεί πλέον να παρέχει φωτισμό σε περίπτωση πυρκαγιάς.Η βασική απαίτηση είναι τα άτομα στο κτίριο να μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τη θέση της εξόδου κινδύνου και την καθορισμένη διαδρομή εκκένωσης με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου φωτισμού ανεξάρτητα από οποιοδήποτε δημόσιο μέρος.

Ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων πυρκαγιάς δείχνει ότι λόγω της παράλογης ρύθμισης των εγκαταστάσεων εκκένωσης ασφαλείας ή της κακής εκκένωσης σε δημόσια κτίρια, το προσωπικό δεν μπορεί να βρει ή να αναγνωρίσει σωστά τη θέση της εξόδου κινδύνου στη φωτιά, η οποία είναι μία από τις κύριες αιτίες μαζικής ατυχήματα πυρκαγιάς με θάνατο και τραυματισμό.Επομένως, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο εάν οι λαμπτήρες πυρκαγιάς μπορούν να παίξουν τον αναγκαίο ρόλο τους στη φωτιά.Σε συνδυασμό με την πρακτική πολυετούς εργασίας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κώδικα πυροπροστασίας σχεδιασμού κτιρίων (GB50016-2006) (εφεξής ο κατασκευαστικός κώδικας), ο συγγραφέας μιλά για τις δικές του απόψεις για την εφαρμογή του πυροσβεστικοί λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης σε κτίρια.

1, Εύρος ρύθμισης λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.

Το άρθρο 11.3.1 των κατασκευαστικών κανονισμών ορίζει ότι τα ακόλουθα μέρη πολιτικών κτιρίων, εργοστασίων και αποθηκών κατηγορίας Γ, εκτός από κτίρια κατοικιών, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με λαμπτήρες φωτισμού έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς:

1. Κλειστό κλιμακοστάσιο, σκάλα με προστασία από τον καπνό και το μπροστινό του δωμάτιο, μπροστινό δωμάτιο του δωματίου πυροσβεστικού ανελκυστήρα ή κοινόχρηστο μπροστινό δωμάτιο.
2. Χώρος ελέγχου πυρκαγιάς, αντλιοστάσιο πυρκαγιάς, αυτοπαρεχόμενο δωμάτιο γεννήτριας, δωμάτιο διανομής ρεύματος, χώρος ελέγχου καπνού και απαγωγής καπνού και άλλοι χώροι που πρέπει να λειτουργούν κανονικά σε περίπτωση πυρκαγιάς.
3. Αμφιθέατρο, αίθουσα εκθέσεων, επιχειρηματική αίθουσα, αίθουσα πολλαπλών λειτουργιών και εστιατόριο με επιφάνεια κατασκευής άνω των 400 m2 και στούντιο με επιφάνεια κατασκευής άνω των 200 m2.
4. Υπόγεια και ημιυπόγεια κτίρια ή δωμάτια δημόσιας δραστηριότητας σε υπόγεια και ημιυπόγεια με επιφάνεια κατασκευής άνω των 300 m2.
5. Διάδρομοι εκκένωσης σε δημόσια κτίρια.

Το άρθρο 11.3.4 των κατασκευαστικών κανονισμών ορίζει ότι τα δημόσια κτίρια, τα πολυώροφα εργοστάσια (αποθήκες) και τα εργοστάσια κατηγορίας Α, Β και Γ πρέπει να είναι εξοπλισμένα με φωτεινές ενδείξεις εκκένωσης κατά μήκος των διαδρόμων εκκένωσης και των εξόδων κινδύνου και ακριβώς πάνω από τις πόρτες εκκένωσης στο πυκνοκατοικημένα μέρη.

Το άρθρο 11.3.5 των κατασκευαστικών κανονισμών ορίζει ότι τα ακόλουθα κτίρια ή μέρη πρέπει να διαθέτουν φωτεινές ενδείξεις εκκένωσης ή φωτεινές ενδείξεις εκκένωσης αποθήκευσης που μπορούν να διατηρήσουν την οπτική συνέχεια στο έδαφος των διαδρόμων εκκένωσης και των κύριων διαδρομών εκκένωσης:

1. Εκθεσιακά κτίρια συνολικής επιφάνειας κατασκευής άνω των 8000m2.
2. Υπόγεια καταστήματα συνολικής επιφάνειας κατασκευής άνω των 5000m2.
3. Υπόγεια και ημιυπόγεια καταστήματα συνολικής επιφάνειας κατασκευής άνω των 500m2.
4. Χώροι ψυχαγωγίας με τραγούδι και χορό, προβολές και ψυχαγωγία.
5. Κινηματογράφοι και θέατρα με περισσότερες από 1500 θέσεις και γυμναστήρια, αμφιθέατρα ή αμφιθέατρα με περισσότερες από 3000 θέσεις.

Ο κώδικας δόμησης παραθέτει τη ρύθμιση των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς ως ξεχωριστό κεφάλαιο για ολοκληρωμένες προδιαγραφές.Σε σύγκριση με τον αρχικό κώδικα σχεδιασμού πυροπροστασίας κτιρίων (gbj16-87), επεκτείνει σημαντικά το πεδίο ρύθμισης των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς και υπογραμμίζει την υποχρεωτική ρύθμιση των λαμπτήρων σήμανσης έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.Για παράδειγμα, ορίζεται ότι οι λαμπτήρες πυρκαγιάς πρέπει να τοποθετούνται στα καθορισμένα μέρη των συνηθισμένων πολιτικών κτιρίων (εκτός από κτίρια κατοικιών) και των εγκαταστάσεων (αποθήκη), των δημόσιων κτιρίων, των πολυώροφων εγκαταστάσεων (αποθήκη) Εκτός από την κατηγορία Δ και Ε, οι διάδρομοι εκκένωσης, οι έξοδοι κινδύνου, οι πόρτες εκκένωσης και άλλα μέρη της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετούνται με φωτεινές ενδείξεις εκκένωσης και τα κτίρια με συγκεκριμένη κλίμακα, όπως δημόσια κτίρια, υπόγεια (ημιυπόγεια) καταστήματα και χώροι προβολής τραγουδιού και χορού. θα προστεθεί με ενδεικτικές πινακίδες εκκένωσης φωτός εδάφους ή φωτός αποθήκευσης.

Ωστόσο, επί του παρόντος, πολλές μονάδες σχεδιασμού δεν κατανοούν αρκετά τις προδιαγραφές, εφαρμόζουν χαλαρά το πρότυπο και μειώνουν τον τυπικό σχεδιασμό χωρίς εξουσιοδότηση.Συχνά δίνουν προσοχή μόνο στο σχεδιασμό των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς σε πυκνοκατοικημένα μέρη και μεγάλα δημόσια κτίρια.Για πολυώροφα βιομηχανικά εργοστάσια (αποθήκες) και κοινά δημόσια κτίρια, οι λαμπτήρες πυρκαγιάς δεν έχουν σχεδιαστεί, ειδικά για την προσθήκη φώτων εδάφους ή ενδεικτικών πινακίδων εκκένωσης αποθήκευσης φωτός, τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυστηρά.Νομίζουν ότι δεν έχει σημασία αν είναι στημένα ή όχι.Κατά την αναθεώρηση του σχεδιασμού πυροπροστασίας, το προσωπικό κατασκευής και επιθεώρησης ορισμένων ιδρυμάτων εποπτείας πυροπροστασίας απέτυχε να ελέγξει αυστηρά λόγω της παρανόησης και της διαφοράς στην κατανόηση των προδιαγραφών, με αποτέλεσμα την αστοχία ή την ανεπαρκή ρύθμιση των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς σε πολλά έργα, με αποτέλεσμα τον «εκ γενετής» πυρκαγιάς κρυφό κίνδυνο του έργου.

Ως εκ τούτου, η μονάδα σχεδιασμού και ο οργανισμός εποπτείας πυρκαγιάς πρέπει να αποδίδουν μεγάλη σημασία στο σχεδιασμό των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς, να οργανώνουν το προσωπικό για την ενίσχυση της μελέτης και κατανόησης των προδιαγραφών, την ενίσχυση της δημοσιότητας και την εφαρμογή των προδιαγραφών και τη βελτίωση του θεωρητικού επιπέδου.Μόνο όταν έχει γίνει ο σχεδιασμός και ο έλεγχος ελέγχεται αυστηρά, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι λαμπτήρες πυρκαγιάς διαδραματίζουν τον αναγκαίο ρόλο τους στην πυρκαγιά.

2, Τρόπος τροφοδοσίας λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.
Το άρθρο 11.1.4 των κατασκευαστικών κανονισμών ορίζει ότι * * κύκλωμα τροφοδοσίας πρέπει να υιοθετείται για τον πυροσβεστικό ηλεκτρικό εξοπλισμό.Όταν διακόπτεται η παραγωγή και η οικιακή ηλεκτρική ενέργεια, η πυροσβεστική ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να είναι εγγυημένη.

Επί του παρόντος, οι λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς υιοθετούν γενικά δύο τρόπους τροφοδοσίας: ο ένας είναι ο ανεξάρτητος τύπος ελέγχου με τη δική του τροφοδοσία.Δηλαδή, η κανονική παροχή ρεύματος συνδέεται από το συνηθισμένο κύκλωμα τροφοδοσίας φωτισμού 220 V και η μπαταρία της λυχνίας έκτακτης ανάγκης φορτίζεται σε συνηθισμένους χρόνους.

Όταν διακοπεί η κανονική τροφοδοσία ρεύματος, η τροφοδοσία σε κατάσταση αναμονής (μπαταρία) θα τροφοδοτήσει αυτόματα το ρεύμα.Αυτό το είδος λαμπτήρα έχει τα πλεονεκτήματα της μικρής επένδυσης και της βολικής εγκατάστασης.Το άλλο είναι κεντρικό τροφοδοτικό και κεντρικός τύπος ελέγχου.Δηλαδή δεν υπάρχει ανεξάρτητη παροχή ρεύματος στις λάμπες έκτακτης ανάγκης.Όταν διακοπεί η κανονική παροχή ρεύματος φωτισμού, θα τροφοδοτείται από το κεντρικό σύστημα τροφοδοσίας.Αυτό το είδος λαμπτήρα είναι βολικό για κεντρική διαχείριση και έχει καλή αξιοπιστία συστήματος.Κατά την επιλογή του τρόπου τροφοδοσίας των λαμπτήρων φωτισμού έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να επιλέγεται εύλογα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Σε γενικές γραμμές, για μικρούς χώρους και έργα δευτερεύουσας διακόσμησης, μπορεί να επιλεγεί ο ανεξάρτητος τύπος ελέγχου με δικό του τροφοδοτικό.Για νέα έργα ή έργα με αίθουσα ελέγχου πυρκαγιάς, θα επιλέγεται στο μέτρο του δυνατού η κεντρική παροχή ρεύματος και ο κεντρικός τύπος ελέγχου.

Στην καθημερινή επίβλεψη και επιθεώρηση, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιείται συνήθως σε αυτόνομους λαμπτήρες πυρκαγιάς ανεξάρτητου ελέγχου πυρκαγιάς.Κάθε λαμπτήρας σε αυτή τη μορφή έχει μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όπως μετασχηματισμός τάσης, σταθεροποίηση τάσης, φόρτιση, μετατροπέας και μπαταρία.Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί και να αποφορτιστεί όταν η λάμπα έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται, συντήρηση και αστοχία.Για παράδειγμα, οι κοινές λάμπες έκτακτης ανάγκης φωτισμού και πυρκαγιάς υιοθετούν το ίδιο κύκλωμα, έτσι ώστε οι λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς να είναι συχνά σε κατάσταση φόρτισης και εκφόρτισης, προκαλεί μεγάλη απώλεια στην μπαταρία, επιταχύνει τη διάλυση της μπαταρίας της λάμπας έκτακτης ανάγκης και σοβαρά επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της λάμπας.Κατά την επιθεώρηση ορισμένων χώρων, οι επόπτες πυρκαγιάς εντόπισαν συχνά «συνήθεις» παραβιάσεις πυρόσβεσης ότι το σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, οι περισσότερες από τις οποίες προκαλούνται από τη βλάβη του κυκλώματος παροχής ρεύματος για λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.

Επομένως, κατά την αναθεώρηση του ηλεκτρικού διαγράμματος, ο οργανισμός εποπτείας πυρκαγιάς θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στο εάν το κύκλωμα τροφοδοσίας έχει υιοθετηθεί για τους λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.

3, Τοποθέτηση γραμμής και επιλογή καλωδίων λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.

Το άρθρο 11.1.6 του κατασκευαστικού κανονισμού ορίζει ότι η γραμμή διανομής πυροσβεστικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες συνεχούς τροφοδοσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και η τοποθέτησή της να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Σε περίπτωση κρυφής τοποθέτησης, θα τοποθετηθεί μέσω του σωλήνα και στην άκαυστη κατασκευή και το πάχος της προστατευτικής στρώσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3 cm.Σε περίπτωση ανοιχτής τοποθέτησης (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης στην οροφή), θα διέρχεται από μεταλλικό σωλήνα ή κλειστό μεταλλικό κορμό και θα λαμβάνονται μέτρα πυροπροστασίας.
2. Όταν χρησιμοποιούνται καλώδια επιβραδυντικά φλόγας ή πυρίμαχα, δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται μέτρα πυροπροστασίας για τοποθέτηση σε φρεάτια καλωδίων και ορύγματα καλωδίων.
3. Όταν χρησιμοποιούνται άκαυστα καλώδια με μόνωση ορυκτών, μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο ύπαιθρο.
4. Θα πρέπει να τοποθετηθεί χωριστά από άλλες γραμμές διανομής.Όταν τοποθετείται στην ίδια τάφρο φρεατίου, θα πρέπει να τοποθετείται και στις δύο πλευρές της τάφρου του φρεατίου αντίστοιχα.

Οι λαμπτήρες πυρκαγιάς χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαρρύθμιση του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει βασικά όλα τα δημόσια μέρη του κτιρίου.Εάν ο αγωγός δεν τοποθετηθεί στη θέση του, είναι πολύ εύκολο να προκληθεί ανοιχτό κύκλωμα, βραχυκύκλωμα και διαρροή ηλεκτρικών γραμμών σε πυρκαγιά, που όχι μόνο θα κάνει τους λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης να παίξουν τον ρόλο τους, αλλά θα οδηγήσουν και σε άλλες καταστροφές και ατυχήματα.Οι λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης με κεντρική παροχή ρεύματος έχουν υψηλότερες απαιτήσεις στη γραμμή, επειδή η τροφοδοσία τέτοιων λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης συνδέεται από την κύρια γραμμή του πίνακα διανομής.Εφόσον ένα μέρος της κύριας γραμμής είναι κατεστραμμένο ή οι λαμπτήρες είναι βραχυκυκλωμένοι, όλοι οι λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη γραμμή θα καταστραφούν.

Κατά την επιθεώρηση πυρκαγιάς και την αποδοχή ορισμένων έργων, συχνά διαπιστώνεται ότι όταν οι γραμμές των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς είναι κρυμμένες, το πάχος του προστατευτικού στρώματος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις, δεν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς όταν εκτίθενται, τα καλώδια χρησιμοποιήστε συνηθισμένα καλώδια με επένδυση ή σύρματα πυρήνα αλουμινίου και δεν υπάρχει σπείρωμα σωλήνα ή κλειστό μεταλλικό κορμό για προστασία.Ακόμη και αν ληφθούν τα καθορισμένα μέτρα πυροπροστασίας, οι εύκαμπτοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης και οι σύνδεσμοι που εισάγονται στους λαμπτήρες δεν μπορούν να προστατευθούν αποτελεσματικά ή ακόμη και να εκτεθούν στο εξωτερικό.Ορισμένες λάμπες έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς συνδέονται απευθείας στην πρίζα και στη γραμμή του συνηθισμένου λαμπτήρα πίσω από τον διακόπτη.Αυτές οι μη τυποποιημένες μέθοδοι τοποθέτησης γραμμών και εγκατάστασης λαμπτήρων είναι κοινές στα έργα διακόσμησης και ανακατασκευής ορισμένων μικρών δημόσιων χώρων και η ζημιά που προκαλείται από αυτές είναι επίσης εξαιρετικά κακή.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τηρούμε αυστηρά τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές και κανονισμούς, να ενισχύσουμε την προστασία και την επιλογή καλωδίων της γραμμής διανομής των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς, να αγοράζουμε και να χρησιμοποιούμε αυστηρά προϊόντα, καλώδια και καλώδια που πληρούν τα εθνικά πρότυπα και να κάνουμε καλή δουλειά στο την πυροπροστασία της γραμμής διανομής.

4, Αποτελεσματικότητα και διάταξη των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.

Το άρθρο 11.3.2 των κατασκευαστικών κανονισμών ορίζει ότι ο φωτισμός των λαμπτήρων φωτισμού έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς σε κτίρια πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. Ο φωτισμός χαμηλής στάθμης εδάφους του διαδρόμου εκκένωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 0,5 lx.
2. Ο φωτισμός χαμηλής στάθμης του εδάφους σε πυκνοκατοικημένα μέρη δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 1LX.
3. Ο χαμηλός φωτισμός του εδάφους της σκάλας δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 5lx.
4. Ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς του θαλάμου ελέγχου πυρκαγιάς, του αντλιοστασίου πυρκαγιάς, του αυτοπαρεχόμενου χώρου γεννήτριας, του δωματίου διανομής ρεύματος, του χώρου ελέγχου καπνού και της εξάτμισης καπνού και άλλων χώρων που πρέπει να λειτουργούν κανονικά σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να εξακολουθούν να εξασφαλίζουν τον φωτισμό του κανονικού φωτισμός.

Το άρθρο 11.3.3 του κατασκευαστικού κανονισμού ορίζει ότι οι λαμπτήρες πυρκαγιάς πρέπει να τοποθετούνται στο πάνω μέρος του τοίχου, στην οροφή ή στην κορυφή της εξόδου.

Το άρθρο 11.3.4 των κατασκευαστικών κανονισμών ορίζει ότι η τοποθέτηση φωτεινών ενδεικτικών πινακίδων εκκένωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Η "Έξοδος κινδύνου" χρησιμοποιείται ως ενδεικτική πινακίδα ακριβώς πάνω από την έξοδο κινδύνου και τη θύρα εκκένωσης.

2. Τα φωτεινά σήματα ένδειξης εκκένωσης που τοποθετούνται κατά μήκος του διαδρόμου εκκένωσης πρέπει να τοποθετούνται στον τοίχο κάτω από 1 m από το έδαφος στο διάδρομο εκκένωσης και στη γωνία του, και η απόσταση των φωτεινών πινακίδων ένδειξης εκκένωσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 20 m.Για διάδρομο σάκου, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 10 m και στη γωνία του διαδρόμου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1 m.Τα φώτα έκτακτης ανάγκης που είναι τοποθετημένα στο έδαφος πρέπει να εξασφαλίζουν συνεχή γωνία θέασης και η απόσταση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5 μέτρα.

Επί του παρόντος, τα ακόλουθα πέντε προβλήματα εμφανίζονται συχνά στην απόδοση και τη διάταξη των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς: πρώτον, οι λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς θα πρέπει να ρυθμιστούν σε σχετικά μέρη δεν έχουν ρυθμιστεί?Δεύτερον, η θέση των λαμπτήρων φωτισμού έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς είναι πολύ χαμηλή, ο αριθμός είναι ανεπαρκής και ο φωτισμός δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις προδιαγραφών.Τρίτον, οι λαμπτήρες σήμανσης έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς που είναι τοποθετημένοι στο διάδρομο εκκένωσης δεν είναι τοποθετημένοι στον τοίχο κάτω από 1 m, η θέση εγκατάστασης είναι πολύ υψηλή και η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, η οποία υπερβαίνει τα 20 μέτρα απόσταση που απαιτείται από την προδιαγραφή, ειδικά στο διάδρομο σάκων και η γωνιακή περιοχή του διαδρόμου, ο αριθμός των λαμπτήρων είναι ανεπαρκής και η απόσταση είναι πολύ μεγάλη.Τέταρτον, το σήμα έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς δείχνει τη λάθος κατεύθυνση και δεν μπορεί να δείξει σωστά την κατεύθυνση εκκένωσης.Πέμπτον, τα ενδεικτικά σημάδια εκκένωσης φωτισμού εδάφους ή αποθήκευσης φωτός δεν πρέπει να ρυθμίζονται ή, παρόλο που έχουν ρυθμιστεί, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την οπτική συνέχεια.

Για να αποφευχθεί η ύπαρξη των παραπάνω προβλημάτων, ο οργανισμός πυροσβεστικής εποπτείας πρέπει να ενισχύσει την επίβλεψη και τον έλεγχο του εργοταξίου, να εντοπίσει έγκαιρα προβλήματα και να σταματήσει την παράνομη δόμηση.Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να ελέγχεται αυστηρά η αποδοχή για να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματικότητα των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς πληροί το πρότυπο και είναι τοποθετημένα στη θέση τους.

5, Ποιότητα προϊόντος λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.
Το 2007, η επαρχία διεξήγαγε επίβλεψη και τυχαία επιθεώρηση σε προϊόντα πυρόσβεσης.Επιλέχθηκαν συνολικά 19 παρτίδες προϊόντων πυροσβεστικού φωτισμού έκτακτης ανάγκης και μόνο 4 παρτίδες προϊόντων ήταν πιστοποιημένες και το ποσοστό δειγματοληψίας που προσδιορίστηκε ήταν μόνο 21%.Τα αποτελέσματα του επιτόπιου ελέγχου δείχνουν ότι τα προϊόντα φωτισμού έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς έχουν κυρίως τα ακόλουθα προβλήματα: πρώτον, η χρήση μπαταριών δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις.Για παράδειγμα: μπαταρία μολύβδου-οξέος, τρεις χωρίς μπαταρίες ή ασυνεπής με την μπαταρία επιθεώρησης πιστοποίησης.Δεύτερον, η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλή και ο χρόνος έκτακτης ανάγκης δεν είναι ο τυπικός.Τρίτον, τα κυκλώματα προστασίας από υπερφόρτιση και υπερφόρτιση δεν παίζουν τον ρόλο τους.Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ορισμένοι κατασκευαστές τροποποιούν τα κυκλώματα των τελικών προϊόντων χωρίς άδεια προκειμένου να μειώσουν το κόστος και να απλοποιήσουν ή να μην ρυθμίσουν τα κυκλώματα προστασίας υπερφόρτισης και υπερφόρτισης.Τέταρτον, η φωτεινότητα της επιφάνειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις τυπικές απαιτήσεις, η φωτεινότητα είναι ανομοιόμορφη και το κενό είναι πολύ μεγάλο.

Τα εθνικά πρότυπα σήματα πυρασφάλειας gb13495 και λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς GB17945 παρέχουν σαφείς διατάξεις σχετικά με τις τεχνικές παραμέτρους, την απόδοση των εξαρτημάτων, τις προδιαγραφές και τα μοντέλα των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.Επί του παρόντος, ορισμένοι από τους λαμπτήρες πυρκαγιάς που παράγονται και πωλούνται στην αγορά δεν πληρούν τις απαιτήσεις πρόσβασης στην αγορά και δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη εθνική έκθεση επιθεώρησης τύπου.Ορισμένα προϊόντα δεν πληρούν τα πρότυπα όσον αφορά τη συνέπεια των προϊόντων και ορισμένα προϊόντα αποτυγχάνουν να περάσουν τη δοκιμή απόδοσης.Ορισμένοι παράνομοι παραγωγοί, πωλητές, ακόμη και πλαστές αναφορές επιθεώρησης παράγουν και πωλούν πλαστά και κακά προϊόντα ή κακά προϊόντα, διαταράσσοντας σοβαρά την αγορά προϊόντων πυρκαγιάς.

Ως εκ τούτου, ο οργανισμός εποπτείας πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου πυροπροστασίας και του νόμου για την ποιότητα του προϊόντος, ενισχύει την επίβλεψη και τυχαία επιθεώρηση της ποιότητας του προϊόντος των λαμπτήρων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς, θα ερευνά σοβαρά και θα αντιμετωπίζει παράνομες συμπεριφορές παραγωγής και πώλησης μέσω τυχαίας επιθεώρησης της αγοράς και επιτόπιας επιθεώρησης, έτσι ώστε να εξαγνιστεί η αγορά προϊόντων πυρκαγιάς.